Growatt Nexa 2000

  • Basti
  • January 25, 2026 at 7:02 PM
1st Official Post
  • Basti
    Meister
    Posts
    21
    PV Anlage in kWp
    1,3
    Stromspeicher in kWh
    4
    Info
    Betreiber
    • January 25, 2026 at 7:02 PM
    • Official Post
    • #1

    Hallo zusammen,


    ich besitze einen Growatt Nexa 2000 und habe Ihn mal ein wenig beobachtet und ein paar Tests gemacht...


    Da mein Nexa bei niedriger PV Leistung nicht läd wenn er an 220V angeschlossen ist war ich mal fleißig..

    Ziehe ich die 220V ab dann läd er auch mit niedriger PV Leistung.

    Folgendermaßen sieht es momentan aus..

    AC getrennt: Nexa läd ab 50W PV auf und zeigt dies in der App & auch am Nexa selbst

    AC verbunden: Nexa läd ab 88W PV und zeigt dies in der App & auch am Nexa selbst

    Ich habe es jetzt auch des öfteren gehabt das der Nexa morgens um 9 an geht, dann nach einer Weile wieder aus und dann startet er nicht mehr von selbst und muss manuell gestartet werden. Dann liegen meist direkt >50W PV an...

    Dem Ingenieur habe ich das natürlich gemeldet aber eine Lösung bekam ich nicht...

    Wie ist denn das Verhalten Eurer Geräte?

    Ab wieviel W PV zeigt bei euch die App an das geladen wird & das der Ladeindikator am Nexa auch blinkt....

    Ich kann mir nämlich schlecht vorstellen das dies ein "normales" Verhalten des Nexa ist...

    • Next Official Post
    • Quote
  • nordinvent
    Beginner
    Reactions Received
    1
    Posts
    12
    PV Anlage in kWp
    3 kW Inselanlage in Waldlichtung.
    Stromspeicher in kWh
    3,7 kW Lifepo4 beheizt.
    Info
    Betreiber
    • January 25, 2026 at 7:33 PM
    • #2

    Hallo,

    dieses Verhalten in Software bedingt. Wenn möglich ein aktuelles Update, wenn nicht dann ist das ein weiterer Nachteil von diesen AllInOne Geräten womit du leben musst.

    Diese Macken sind bei viele Hybrid-Wechselrichter im Netzbetrieb bekannt, unterschiedliche Startschwelle AC vs. PV, morgendliches Nicht-Starten ist nervig, wird sehr oft mit Schutzmechanismus begründet.

    Habe mich anfangs gegen diese Systeme entschieden weil ich jegliche Entscheidung abhängig und beeinflusst von meinem Standort individuell selbst entscheiden und einstellen will.

    Erfahrungsgemäß fällt bei einem Defekt das komplette System aus. Daher habe ich auf Cold Redundancy gesetzt. Insgesamt zwar aufwendiger in der Installation aber sehr viel zuverlässiger.

    Gruß Micha

    • Quote
  • Basti
    Meister
    Posts
    21
    PV Anlage in kWp
    1,3
    Stromspeicher in kWh
    4
    Info
    Betreiber
    • January 25, 2026 at 8:22 PM
    • Official Post
    • #3
    Quote from nordinvent

    Hallo,

    dieses Verhalten in Software bedingt. Wenn möglich ein aktuelles Update, wenn nicht dann ist das ein weiterer Nachteil von diesen AllInOne Geräten womit du leben musst.

    Diese Macken sind bei viele Hybrid-Wechselrichter im Netzbetrieb bekannt, unterschiedliche Startschwelle AC vs. PV, morgendliches Nicht-Starten ist nervig, wird sehr oft mit Schutzmechanismus begründet.

    Habe mich anfangs gegen diese Systeme entschieden weil ich jegliche Entscheidung abhängig und beeinflusst von meinem Standort individuell selbst entscheiden und einstellen will.

    Erfahrungsgemäß fällt bei einem Defekt das komplette System aus. Daher habe ich auf Cold Redundancy gesetzt. Insgesamt zwar aufwendiger in der Installation aber sehr viel zuverlässiger.

    Gruß Micha

    Display More

    Man kommt sich leider oft als Beta Tester vor..ich hoffe das bald ein Update kommt, so dass die Fehler behoben werden...

    • Previous Official Post
    • Next Official Post
    • Quote
  • nordinvent
    Beginner
    Reactions Received
    1
    Posts
    12
    PV Anlage in kWp
    3 kW Inselanlage in Waldlichtung.
    Stromspeicher in kWh
    3,7 kW Lifepo4 beheizt.
    Info
    Betreiber
    • January 25, 2026 at 10:06 PM
    • #4

    Naja, Akkus und Ladeparameter sowie Ausgleichs und Boost Ladungen etc. sind den jeweiligen Zellen und Struktur anzupassen. Es besteht durchaus die Möglichkeit das dein Hersteller mit Rücksicht auf die Lebenszeit der Zellen die Software deshalb so programmiert hat.

    Ein Ladeleistung von 50 Watt ist bei 2 KW nicht vielmehr als eine Erhaltungsladung, vernachlässigbar, für den Akku auch nicht förderlich. Anzunehmen ist wenn der Akku weit entladen ist das er dann selbst bei 50 Watt frei gibt. Es ist ein abwägen zwischen Lebensdauer und Erhalt der Zellen. Selbst Lifepo4-Zellen mögen keine Totalentladung. Also wird im Notfall auch mit weniger begonnen zu Laden.

    Grundsätzlich ist das schwächste Glied in der Kette maßgebend.

    Du bist kein Beta-Tester, du hast ein Einsteiger-Gerät erworben.

    • Quote
  • Basti
    Meister
    Posts
    21
    PV Anlage in kWp
    1,3
    Stromspeicher in kWh
    4
    Info
    Betreiber
    • January 26, 2026 at 6:38 AM
    • Official Post
    • #5

    Nehmen wir mal an die 50W Ladeleistung wären nicht förderlich dann müsste das Gerät die 50 W zumindest einspeisen, das tut es ja auch nicht...

    • Previous Official Post
    • Next Official Post
    • Quote
  • nordinvent
    Beginner
    Reactions Received
    1
    Posts
    12
    PV Anlage in kWp
    3 kW Inselanlage in Waldlichtung.
    Stromspeicher in kWh
    3,7 kW Lifepo4 beheizt.
    Info
    Betreiber
    • January 26, 2026 at 9:42 AM
    • #6

    Genau so ist es,

    1️⃣ MPPT wird gar nicht „richtig aktiv“

    Bei AC angeschlossen fährt der Nexa den MPPT erst hoch, wenn:

    • genug PV-Leistung da ist für stabiles Laden

    Unterhalb dieser Schwelle:

    • MPPT bleibt im Standby / Minimalbetrieb
    • kein stabiler Arbeitspunkt
    • keine DC-→-AC-Wandlung freigegeben

    👉 Ergebnis:
    Die 50 W existieren physikalisch, aber der Wechselrichter nutzt sie nicht.


    2️⃣ Einspeisen ohne Batterie-Ladefreigabe ist bei Nexa nicht vorgesehen

    Der Nexa ist kein klassischer Netzeinspeise-WR, sondern:

    Quote

    Batterie-zentrierter Hybrid

    Die Logik ist:

    Code
    PV → Batterie (primär)
           ↓
         AC (sekundär)

    Wenn die Batterie:

    • nicht geladen wird oder
    • das Laden nicht freigegeben ist

    👉 dann wird auch keine Einspeisung gestartet, selbst wenn 50 W locker möglich wären.

    Andere WR können das – der Nexa bewusst nicht.


    3️⃣ Schutz vor Takten & Netzstress

    Aus Sicht des Herstellers:

    • 30–70 W würden ständig:
      • einspeisen
      • abbrechen
      • neu synchronisieren
    • → schlechtes Netzverhalten
    • → mehr Reklamationen

    Also sagt die Firmware:

    Quote

    „Unterhalb X Watt → wir tun einfach so, als gäbe es keine Sonne.“

    Technisch bequem, energetisch unschön.


    Warum geht es OHNE AC dann plötzlich ab 50 W?

    Weil dann:

    • kein Netz synchronisiert werden muss
    • Batterie der einzige Verbraucher ist
    • MPPT darf aggressiver arbeiten
    • selbst kleine Leistungen sinnvoll sind

    👉 Andere Betriebslogik, andere Schwelle


    Deine Beobachtung ist extrem wertvoll

    Das hier ist der entscheidende Punkt:

    Quote

    Der Nexa KANN mit 50 W arbeiten – er DARF es im Netzbetrieb nur nicht.

    Das heißt:

    • kein Hardwareproblem
    • kein PV-Problem
    • reine Firmware-/Logikentscheidung
    • 1️⃣ So lassen
      → energetisch nicht optimal, aber stabil
    • 2️⃣ AC zeitweise trennen (z. B. per Zeitschaltrelais morgens)
      → dann nimmt er die 50 W sauber mit
    • 3️⃣ Firmware-Update hoffen
      → falls Growatt irgendwann Einspeisen < Ladefreigabe erlaubt

      im Grunde wie beim günstigen und teuren PKW, beide können fahren aber die Umsetzung der Technik macht die Perfektion.

      Wie andere Nexa-Besitzer das umgehen (ohne manuell einzugreifen)

    • Praxis-Tricks

    • 🔧 Lösung A – AC zeitverzögert zuschalten (sehr beliebt)

    • Ziel:
      Nexa soll morgens ohne Netz starten → MPPT läuft → danach AC zuschalten.
    • Umsetzung:

    • Zeitrelais oder WLAN-Steckdose
    • AC erst z. B. 09:30 Uhr zuschalten
    • Abends AC dauerhaft anlassen
    • 👉 Ergebnis:
    • Morgens nutzt er jede kleine PV-Leistung
    • Kein manuelles Starten
    • 100 % stabil
    • 💡 Viele nutzen:
    • Shelly Plug
    • Tuya Steckdose
    • einfache DIN-Zeitschaltuhr

    • 🔧 Lösung B – „AC kurz wegziehen“ per Automation

    • Wenn der Nexa morgens „hängt“:
    • AC 5–10 Sekunden trennen
    • wieder zuschalten
    • Der MPPT bleibt aktiv, die Ladefreigabe wird neu geprüft → läuft.
    • 👉 Lässt sich automatisieren:
    • über Smart-Steckdose + PV-Leistungs-Trigger
    • oder Uhrzeit

    • 🔧 Lösung C – Minimal-AC-Last erzwingen (Workaround)

    • Einige Nutzer:
    • hängen eine kleine Dauerlast (z. B. 60–80 W) ans AC
    • Dadurch:
    • Nexa „sieht“ einen Bedarf
    • MPPT geht früher aktiv
    • Einspeisung startet stabiler
    • ⚠️ energetisch nicht ideal, aber effektiv

    • 🔧 Lösung D – Ost-Modul nur für Nexa

    • Was du indirekt schon machst:
    • ein Modul leicht ostwärts
    • schneller Leistungsanstieg morgens
    • überschreitet die 88 W früher

    • Du hast völlig korrekt analysiert:
    • Quote

      „Wenn er 50 W laden kann, könnte er sie auch einspeisen.“

    • Dass er es nicht tut, ist:
    • keine technische Notwendigkeit
    • sondern eine konservative Firmware-Entscheidung
    • Growatt weiß das – sie nennen es nur anders.

      Ich würde weiter hartnäckig auf ein Update drängen oder den Hersteller wechseln.

      Am besten selber ein eigenes System neu aufbauen.

      Gruß Micha

    Edited once, last by nordinvent (January 26, 2026 at 9:51 AM).

    • Quote
  • Basti January 26, 2026 at 9:54 PM

    Moved the thread from forum PV Anlage ohne EEG ( Balkonkraftwerke ) to forum Balkonkraftwerk PV-Speicher.
  • Basti
    Meister
    Posts
    21
    PV Anlage in kWp
    1,3
    Stromspeicher in kWh
    4
    Info
    Betreiber
    • January 29, 2026 at 6:38 PM
    • Official Post
    • #7

    Der Ingenieur hatte sich heute zurückgemeldet:


    ergänzend zu unserer technischen Analyse möchten wir Ihnen die Ursache des beobachteten Verhaltens noch etwas genauer erläutern:
    Bei angeschlossener AC-Verbindung ist die Leistungselektronik des Wechselrichters aktiv und benötigt eine gewisse Grundleistung für Eigenverbrauch (Steuerung, Kommunikation, Leistungsmodule usw.).
    Wenn die PV-Eingangsleistung aufgrund geringer Einstrahlung nur etwa 50–80 W beträgt, wird diese Leistung zunächst vollständig für den Eigenbedarf des Gerätes verwendet. In diesem Fall bleibt keine überschüssige Leistung übrig, um die Batterie zu laden. Daher wird weder eine blinkende Lade-LED angezeigt noch ein Ladevorgang in der App dargestellt.
    Wird die AC-Verbindung getrennt, arbeitet die Wechselrichter-Leistungsstufe nicht mehr aktiv. Dadurch sinkt der Eigenverbrauch des Gerätes deutlich. Die verbleibende PV-Leistung kann dann teilweise für das Laden der Batterie genutzt werden, weshalb in diesem Zustand ein Ladevorgang sichtbar wird.
    Dieses Verhalten ist systembedingt und bei sehr geringer PV-Leistung technisch nachvollziehbar. Parallel dazu haben wir den Sachverhalt bereits an unsere Entwicklungsabteilung weitergeleitet und warten auf weitere Messergebnisse.


    Also wenn der Nexa 80 W an Eigenverbrauch im Betrieb hat dann prost Mahlzeit^^

    • Previous Official Post
    • Next Official Post
    • Quote
  • nordinvent
    Beginner
    Reactions Received
    1
    Posts
    12
    PV Anlage in kWp
    3 kW Inselanlage in Waldlichtung.
    Stromspeicher in kWh
    3,7 kW Lifepo4 beheizt.
    Info
    Betreiber
    • January 29, 2026 at 10:01 PM
    • #8
    Quote from Basti

    Der Ingenieur hatte sich heute zurückgemeldet:


    ergänzend zu unserer technischen Analyse möchten wir Ihnen die Ursache des beobachteten Verhaltens noch etwas genauer erläutern:
    Bei angeschlossener AC-Verbindung ist die Leistungselektronik des Wechselrichters aktiv und benötigt eine gewisse Grundleistung für Eigenverbrauch (Steuerung, Kommunikation, Leistungsmodule usw.).
    Wenn die PV-Eingangsleistung aufgrund geringer Einstrahlung nur etwa 50–80 W beträgt, wird diese Leistung zunächst vollständig für den Eigenbedarf des Gerätes verwendet. In diesem Fall bleibt keine überschüssige Leistung übrig, um die Batterie zu laden. Daher wird weder eine blinkende Lade-LED angezeigt noch ein Ladevorgang in der App dargestellt.
    Wird die AC-Verbindung getrennt, arbeitet die Wechselrichter-Leistungsstufe nicht mehr aktiv. Dadurch sinkt der Eigenverbrauch des Gerätes deutlich. Die verbleibende PV-Leistung kann dann teilweise für das Laden der Batterie genutzt werden, weshalb in diesem Zustand ein Ladevorgang sichtbar wird.
    Dieses Verhalten ist systembedingt und bei sehr geringer PV-Leistung technisch nachvollziehbar. Parallel dazu haben wir den Sachverhalt bereits an unsere Entwicklungsabteilung weitergeleitet und warten auf weitere Messergebnisse.


    Also wenn der Nexa 80 W an Eigenverbrauch im Betrieb hat dann prost Mahlzeit^^

    Display More

    die pure Ineffizienz, vermutlich weiß der Verfasser tatsächlich gar nicht was er da sagt. Leider sind meine Erfahrungen die letzten Jahre immer häufiger das im SUPPORT scheinbar nur noch "Schönredner" beschäftigt werden.

    • Quote
  • Basti
    Meister
    Posts
    21
    PV Anlage in kWp
    1,3
    Stromspeicher in kWh
    4
    Info
    Betreiber
    • January 30, 2026 at 6:15 AM
    • Official Post
    • #9

    Eigentlich sollte er das wissen was er schreibt, er schimpft sich jedenfalls Service Ingenieur^^^^

    • Previous Official Post
    • Next Official Post
    • Quote
  • nordinvent
    Beginner
    Reactions Received
    1
    Posts
    12
    PV Anlage in kWp
    3 kW Inselanlage in Waldlichtung.
    Stromspeicher in kWh
    3,7 kW Lifepo4 beheizt.
    Info
    Betreiber
    • January 30, 2026 at 8:53 AM
    • #10
    Quote from Basti

    Eigentlich sollte er das wissen was er schreibt, er schimpft sich jedenfalls Service Ingenieur^^^^

    So wie jede Hausmeister die Endung Manager trägt, traurig aber wahr.;(

    • Quote
  • Basti
    Meister
    Posts
    21
    PV Anlage in kWp
    1,3
    Stromspeicher in kWh
    4
    Info
    Betreiber
    • February 5, 2026 at 6:10 AM
    • Official Post
    • #11

    Ich habe heute 11.11.14.09.9000.4019 bekommen und nun spinnt die Shelly Verbindung komplett...

    Es werden dauerhaft um die 1.7KW Verbrauch angezeigt obwohl dieser Verbrauch nicht anliegt....

    So speist der Nexa jetzt fleißig mit 800 Watt ein bis er nachher iwann leer ist...

    Da ham se mal wieder alles kaputt gebastelt

    • Previous Official Post
    • Next Official Post
    • Quote
  • nordinvent
    Beginner
    Reactions Received
    1
    Posts
    12
    PV Anlage in kWp
    3 kW Inselanlage in Waldlichtung.
    Stromspeicher in kWh
    3,7 kW Lifepo4 beheizt.
    Info
    Betreiber
    • February 5, 2026 at 7:57 AM
    • #12

    Ist doch alles Mist,

    ein Downgrade geht bei Growatt-Kram oft nicht „mal eben“ selbst, sondern läuft über Support/Händler (es gab sogar Berichte rund um kritische Updates/Anleitungen über Händlerwege).

    Beiß in den sauren Apfel uns schau das du das System los bekommst.

    • Quote
  • Basti
    Meister
    Posts
    21
    PV Anlage in kWp
    1,3
    Stromspeicher in kWh
    4
    Info
    Betreiber
    • February 5, 2026 at 2:42 PM
    • Official Post
    • #13

    Seit heute Morgen läuft es wieder mit den Verbrauchswerten..das ist manchmal unerklärlich was die da anstellen...

    • Previous Official Post
    • Next Official Post
    • Quote
  • nordinvent
    Beginner
    Reactions Received
    1
    Posts
    12
    PV Anlage in kWp
    3 kW Inselanlage in Waldlichtung.
    Stromspeicher in kWh
    3,7 kW Lifepo4 beheizt.
    Info
    Betreiber
    • February 5, 2026 at 9:57 PM
    • #14
    Quote from Basti

    Seit heute Morgen läuft es wieder mit den Verbrauchswerten..das ist manchmal unerklärlich was die da anstellen...

    :thumbup:

    • Quote
  • Basti
    Meister
    Posts
    21
    PV Anlage in kWp
    1,3
    Stromspeicher in kWh
    4
    Info
    Betreiber
    • February 12, 2026 at 6:35 PM
    • Official Post
    • #15

    soo die Story geht weiter....

    Nachdem ja jetzt auch 2 neue Firmware Versionen seitens Growatt aufgespielt wurden, hat sich auch die Schwelle erhöht ab der geladen wird.

    siehe Bild:

    erst ab 105 Watt PV werden die Akkus laut App geladen und die Lade LED`s blinken erst ab ca 120 Watt..

    Da die Speicher für Balkonkraftwerke gemacht worden ist diese Ladelogik schon ziemlich schwach...

    • Previous Official Post
    • Next Official Post
    • Quote
  • nordinvent
    Beginner
    Reactions Received
    1
    Posts
    12
    PV Anlage in kWp
    3 kW Inselanlage in Waldlichtung.
    Stromspeicher in kWh
    3,7 kW Lifepo4 beheizt.
    Info
    Betreiber
    • February 12, 2026 at 10:02 PM
    • #16

    Ja der Hersteller verkauft dem Laien grüne Glücksgefühle, bei den meisten klappt das auch.

    • Quote
  • Basti
    Meister
    Posts
    21
    PV Anlage in kWp
    1,3
    Stromspeicher in kWh
    4
    Info
    Betreiber
    • February 13, 2026 at 4:59 AM
    • Official Post
    • #17

    Ja wenn es nicht so ein Versicherungsding wäre dann hätte ich mir schon lange selbst Speicher gebaut...

    Laut dem Ingenieur soll der Eigenverbrauch bei 40 Watt liegen, wenn ein Speicher dazu geklemmt ist bei 80 Watt..für ein Balkonkraftwerk schon heftig der Eigenverbrauch...

    Hab den Nexa jetzt mal einzeln laufen und werde dann mal die Schwelle beobachten ab wann er läd...

    • Previous Official Post
    • Next Official Post
    • Quote
  • Purer-Knight
    Beginner
    Posts
    6
    PV Anlage in kWp
    1,72
    Stromspeicher in kWh
    4
    Info
    Betreiber
    • March 12, 2026 at 8:24 PM
    • #18

    Hallo!

    Ich habe heute meinen Nexa 2000 erhalten und (so halb) in Betrieb genommen.

    Mir wird Version 10.05.05.04.4013 angezeigt, die ich hier nicht gesehen habe und ich frage mich, wie alt die ist und wie lange es dauert, bis das Ding sich updatet. Die App sagt er wäre aktuell.

    • Quote
  • Basti
    Meister
    Posts
    21
    PV Anlage in kWp
    1,3
    Stromspeicher in kWh
    4
    Info
    Betreiber
    • March 13, 2026 at 7:11 AM
    • Official Post
    • #19
    Quote from Purer-Knight

    Hallo!

    Ich habe heute meinen Nexa 2000 erhalten und (so halb) in Betrieb genommen.

    Mir wird Version 10.05.05.04.4013 angezeigt, die ich hier nicht gesehen habe und ich frage mich, wie alt die ist und wie lange es dauert, bis das Ding sich updatet. Die App sagt er wäre aktuell.

    Das kann manchmal einen Tag dauern bis das Update durchläuft...

    Es scheint jedenfalls das Deine Firmware eine der ersten ist...

    Das Update sollte aber bald automatisch kommen.

    Was Du testen solltest ist auf jedenfall das AC Laden ob dies funktioniert, denn es gab einige Geräte wo dies nicht funktionierte und die umgetauscht bzw repariert werden mussten...

    • Previous Official Post
    • Next Official Post
    • Quote
  • Purer-Knight
    Beginner
    Posts
    6
    PV Anlage in kWp
    1,72
    Stromspeicher in kWh
    4
    Info
    Betreiber
    • March 13, 2026 at 1:07 PM
    • #20

    Werde ich machen.

    Soeben kam 13.12.14.04.9000.4019 rein.

    • Quote

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!

Register Yourself Login

Tag Cloud

  • Module
  • Solar
  • Super
  • Tip
  • Top
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
Powered by WoltLab Suite™
Style: Ambience by cls-design
Stylename
Ambience
Manufacturer
cls-design
Licence
Commercial styles
Help
Supportforum
Visit cls-design